DC서보 모터의 제어실험
페이지 정보
작성일 22-09-23 23:35
본문
Download : DC서보 모터의 제어실험.hwp
오버슈트와 안정도, settling time 등에 전반적인 change(변화)가
일어났다. 처음 값을 5로
주었을 때, reference와 34%의 오차를 보였다.
의 값을 고정시키고, 값만 change(변화)시켜서 출력을 제어하는 PI
제어 test(실험) 을 해보았다. 이해가 안가는 부분) 값은 결과
값의 전체적인 모양에 가장 많은 影響(영향)을 끼치는 것 같다.DC모터구동실험 , DC서보 모터의 제어실험공학기술레포트 ,
DC서보 모터의 제어실험 reference(자료)입니다. 이때,
P게인, I게인의 값은 0으로 두었다. 그리고
값을 10씩 증가시키며 응답을 관찰해보니 25일 때에
가장 안정된 반응을 보였고, 35와 45에서는 reference와의
오차는 줄었지만 진동이 너무 심하고, 수렴속도가 너무
느렸다.
레포트/공학기술
,공학기술,레포트
Download : DC서보 모터의 제어실험.hwp( 23 )
다. (그래프 상으로는 느린데, 실제 settling time수치
는 매우 작게 나왔다. test(실험) 결과로부터 …(skip)
DC서보 모터의 제어실험
DC서보 모터의 제어실험 자료입니다.
설명
순서
DC모터구동실험





.
변환값에 대한 시스템의 응답을 조사해보았다.